Нужен совет электрика(не авто)

mamon11

Пользователь
Регистрация
20.06.2016
Сообщения
295
Лайки
92
#1
Всем привет! Имеется гараж, в нем ведутся работы по покраске, сварке. Последнее время в доме начал мигать свет( может он и до этого мигал, но соседи предъявили сейчас). Гараж сидит на своей чистой фазе, ноль-земля. Дом сидит на другой фазе, ноль на трансформатор уходит. Я нихрена не пойму почему он мигает?) сварочный инвертор. Даже если допустить плохое соединение, дом то отдельно сидит. Есть мысли у кого?
 

induke

Модератор
Команда форума
Регистрация
13.12.2009
Сообщения
29,301
Лайки
3,329
#2
а то что нейтраль общая и когда у тебя просадка в ней то у соседей прибавка - не понимаешь???
ищи плохие соединения в линии на улице. а так она значит у тебя либо слабая сама по себе либо длинная. или сразу оба.

кстати нейтраль должна быть заземлена почти на каждом столбе. ищи это дело по столбам.
заземли свою нейтраль прям у гаража очень хорошо, у дома тоже заземли - проблема сильно уменьшится я думаю.

заземление это не только тупой идиотский треугольник.
надо 4-6 уголков на расстоянии метра полтора друг от друга как можно глубже вбивать. такой контур заземления гораздо меньшее сопротивление имеет.
так используются естественные заземлители ввиде фундаментов и прочих железок по участку.
 

mamon11

Пользователь
Регистрация
20.06.2016
Сообщения
295
Лайки
92
#3
В том то и дело, не понимаю) линия не городская, стоит ктп, от него 3фазы и 0, это все выходит на подобие щитовой, там эти фазы расходятся по автоматам и снимаются, на дом своя, 0 там же обвязан и уходит обратно. На гараж чистая фаза, ноль на контур))) ну пока так. Если кину ноль и обвяжу его, это исправит ситуацию?)
 

induke

Модератор
Команда форума
Регистрация
13.12.2009
Сообщения
29,301
Лайки
3,329
#4
В трехфазных сетях до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью и в однофазных сетях с заземленным выводом источника однофазного тока установленное на опоре ВЛ электрооборудование должно быть занулено (см. 1.7.63).


1.7.35. Для заземления электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители. Если при этом сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимые значения, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве, то искусственные заземлители должны применяться лишь при необходимости снижения плотности токов, протекающих по естественным заземлителям или стекающих с них.

1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:

1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;

2) обсадные трубы скважин;

3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;

4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.;

5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей.

Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух;

6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ;

7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух;

8) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.


1 7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Это требование не распространяется на опоры ВЛ повторное заземление нулевого провода и металлические оболочки кабелей.
 

induke

Модератор
Команда форума
Регистрация
13.12.2009
Сообщения
29,301
Лайки
3,329
#5
линия не городская, стоит ктп, от него 3фазы и 0, это все выходит на подобие щитовой, там эти фазы расходятся по автоматам и снимаются, на дом своя, 0 там же обвязан и уходит обратно. На гараж чистая фаза, ноль на контур)))
длина линии какая?
мощность трансформатора в ктп какая? (сделай фотку ктп - я на глаз увижу мощность
 

induke

Модератор
Команда форума
Регистрация
13.12.2009
Сообщения
29,301
Лайки
3,329
#7
вызвать осблугу ктп(она по закону должна быть вместе с договором обслуивания)
включить дурака на полную - чтото с напряжением типа и все. не говори что варишь.
осмотреть все контакты в ктп и на трансе
тепловизором желательно. он у многим там есть. во время когда есть большая нагрузка.

и банально замерить напряжения на нейтрале прежде всего ина фазах с разной нагрузкой в начале линии и в конце.
 

mamon11

Пользователь
Регистрация
20.06.2016
Сообщения
295
Лайки
92
#9
В трехфазных сетях до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью и в однофазных сетях с заземленным выводом источника однофазного тока установленное на опоре ВЛ электрооборудование должно быть занулено (см. 1.7.63).


1.7.35. Для заземления электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители. Если при этом сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимые значения, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве, то искусственные заземлители должны применяться лишь при необходимости снижения плотности токов, протекающих по естественным заземлителям или стекающих с них.

1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:

1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;

2) обсадные трубы скважин;

3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;

4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.;

5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей.

Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух;

6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ;

7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух;

8) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.


1 7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Это требование не распространяется на опоры ВЛ повторное заземление нулевого провода и металлические оболочки кабелей.
Читать электротехнику и прочие документы времени нет, надо сделать свет, сварить тачки и продать)
 

mamon11

Пользователь
Регистрация
20.06.2016
Сообщения
295
Лайки
92
#10
вызвать осблугу ктп(она по закону должна быть вместе с договором обслуивания)
включить дурака на полную - чтото с напряжением типа и все. не говори что варишь.
осмотреть все контакты в ктп и на трансе
тепловизором желательно. он у многим там есть. во время когда есть большая нагрузка.

и банально замерить напряжения на нейтрале прежде всего ина фазах с разной нагрузкой в начале линии и в конце.
Вызывать никого нельзя, ай яй яй будет))) боюсь соседи вызовут)
 

induke

Модератор
Команда форума
Регистрация
13.12.2009
Сообщения
29,301
Лайки
3,329
#11
вобщем усиливай как можно сильнее контура заземления везде.
если линия гавно то ставь провода жирнее.
 

induke

Модератор
Команда форума
Регистрация
13.12.2009
Сообщения
29,301
Лайки
3,329
#13
транс хороший. от 100до 200 квт на вид.
это система ппр называется. провод-провод-рельс.
значит дело в линии и заземлении.
 

mamon11

Пользователь
Регистрация
20.06.2016
Сообщения
295
Лайки
92
#15

Вложения

mamon11

Пользователь
Регистрация
20.06.2016
Сообщения
295
Лайки
92
#16
транс хороший. от 100до 200 квт на вид.
это система ппр называется. провод-провод-рельс.
значит дело в линии и заземлении.
Может я загоняюсь и это норма? Просадки нет, напряжение растет на фазе в момент дуги на 5вольт...лампочка не моргает, а мерцает... Диодным пофиг вообще...
 

mamon11

Пользователь
Регистрация
20.06.2016
Сообщения
295
Лайки
92
#17
Может я загоняюсь и это норма? Просадки нет, напряжение растет на фазе в момент дуги на 5вольт...лампочка не моргает, а мерцает... Диодным пофиг вообще...
Соединения все тепловизором проверили...
 

induke

Модератор
Команда форума
Регистрация
13.12.2009
Сообщения
29,301
Лайки
3,329
#18
Может я загоняюсь и это норма? Просадки нет, напряжение растет на фазе в момент дуги на 5вольт...лампочка не моргает, а мерцает... Диодным пофиг вообще...
тогда о чем речь вообще??
о тебе или о соседях??
5 вольт никого волновать не должны.
 

mamon11

Пользователь
Регистрация
20.06.2016
Сообщения
295
Лайки
92
#19
тогда о чем речь вообще??
о тебе или о соседях??
5 вольт никого волновать не должны.
Заипали писать везде, что моргает) ну да хрен с ними, думал можно от этого как то уйти, но видимо нет. Пусть пишет.
 

induke

Модератор
Команда форума
Регистрация
13.12.2009
Сообщения
29,301
Лайки
3,329
#20
Норма напряжения лт 180 до 250 по моему))
Пусть хоть обпишется, его посылать перманентно будут